官方网站-现场检测阴影对发电量的影响,超乎你想象

发布时间:2021-09-16    来源:环球APP nbsp;   浏览:36590次
本文摘要:1、情况時间:17年8月30号,地址:深圳深圳龙华镇,一个10kW发电厂,顾客反映发电能力不低,这一发电厂是8月11号并的网,到8月29号已经,总共发电量500度,充分考虑有四天是暴雨,具体发电量日数是半个月,均值每日大概33.3度,和年均值数据信息类似,但10月份是太阳能发电的高峰时段,笔者坎到深圳市地域同样用户量的发电厂,10kW每日是40-50度上下,接到顾客的电話邀,笔者马上决策去当场参观考察。

官方网站

1、情况時间:17年8月30号,地址:深圳深圳龙华镇,一个10kW发电厂,顾客反映发电能力不低,这一发电厂是8月11号并的网,到8月29号已经,总共发电量500度,充分考虑有四天是暴雨,具体发电量日数是半个月,均值每日大概33.3度,和年均值数据信息类似,但10月份是太阳能发电的高峰时段,笔者坎到深圳市地域同样用户量的发电厂,10kW每日是40-50度上下,接到顾客的电話邀,笔者马上决策去当场参观考察。2、当场检验危害发电能力的要素许多 ,组件,逆变器,电缆的品质,改装房屋朝向方向角,弯折角度,尘土,黑影,系统软件计划方案,路线设计方案,工程施工,电网工作电压这些多种要素。

环球体育APP

笔者于10:30到达当场,多种要素一一清查。组件是用以皇明的265W多晶体,总数是40块,逆变器是用以深圳市古瑞瓦特Growatt10000TL3-S,应用20块串连,2路并网的方法,交流电电缆应用太阳能发电专用型4mm专用型电缆,沟通交流电缆应用型号规格BVR线径为4mm的铜电缆,交流电应用500V20A,逆变器没溢电流量警报,电网工作电压警报等信息内容,表述电路系统计划方案和路线设计方案符合规定。组件色调完全一致,没偏色,组件是新的改装,强台风不久过,表层干净整洁无尘土,组件改装方向角度正南方,控制面板PV1弯折角度大概5度,控制面板PV2弯折角度大概15度。


本文关键词:环球APP,环球体育APP,官方网站

本文来源:环球APP-www.lidaforum.net